Bạn ximang88 nói đúng rồi đó, mình là dân tự động hóa nên không hiểu gì hết, bạn nói áp suất phòng theo GMP chia mà 3 mức +15, 30, 45 Pa, vậy tại sao KH của mình nói có phòng áp suất khoảng 5Pa thôi, vì mình ko rành bên ngành dược nên cũng ko hỏi chức năng phòng đó làm gì, Cái hệ thống này ko phải là làm mới, chỉ upgrade thôi, trước đó đã có hệ BMS rồi, đã điều khiển chạy hòan chỉnh, bây giờ họ chỉ muốn đưa chênh áp giữa các room về BMS để giám sát ở trung tâm thôi, mình làm bên ngành tự động nên thiết bị các hãng mình biết cũng gần hết. Tất cả các hãngg thì DPS minimum = 20Pa thôi.
tại sao các hãng không chế tạo range DPS nhỏ hơn, mình nghĩ họ cũng đã khảo sát hết rồi, không có ứng dụng nào nhỏ như vậy nữa. mình có KH này kỳ wái wá heheheeh, với lại ko hiểu trong ngành dược nữa nên cũng potay.com.