Theo tôi hiểu đó là vấn đề an toàn cho phép. Tôi lấy ví dụ thế này: Nếu có lớn hơn 32 thiết bị thì bất kể dùng protocol nào cũng sẽ gây ra traffic trên đường truyền lớn, như vậy có thể không đảm bảo tốc độ xử lý, tôi cũng thấy có nhiều chuẩn protocol cho phép lớn hơn 32 node đó. 1 cái nữa là 32 node sẽ đảm bảo tín hiệu suy giảm vừa phải không thể gây ra mất dữ liệu. Vì vậy nó mới có quy định quá 120m hay 180m gì đócần repeater. Trên thực tế hiện nay điều này không còn hoàn toàn đúng, rất nhiều thiết bị trên node mạng bản thân nó hoạt động như một repeater nên không còn bị giới hạn độ dài và số node mạng nữa. Ngoài ra còn vài yếu tố nữa cũng phải lưu ý liên quan đến khoảng cách các node cho phép là baudrate, trở trên cáp truyền, đường kính dây..., baudrate càng thấp thì suy hao tín hiệu càng ít do vậy khoảng cách node cho phép không làm mất tín hiệu. Tóm lại quy định 32 node và khoảng cách RS485 là 180 không cần repeater chỉ là quy định để đảm bảo không bị mất dự liệu truyền nhận, traffic quá lớn thôi, thực tế rất nhiều hãng cung cấp thiết bị cũng như protocol cho phép khoảng cách lớn hơn. Ví dụ chuẩn Remote I/O network của Rockwell automation chẳng hạn. Còn bản thân tôi đã từng dùng thiết bị mà dùng chuẩn RS232 cho phép tới 1000m với baudrate là 4800. Nếu không tin tôi sẽ gửi tài liệu cho, còn thiết bị thì tôi đã chạy thật OK rồi.