Trích:
Nguyên văn bởi thachhp
tôi có một hệ thống như sau.2 bơm 15kw,1 bt M430,1 cảm biến áp lực đường ống(tín hiệu đưa về là dòng điện,),1 bộ plc S7 300.trên đường ống chính có 4 nhánh rẽ,mỗi nhánh rẽ đặt 1 phao cơ ở cuối.
bài toán đặt ra như sau:điều khiển tốc độ đ/c dựa trên tín hiệu áp lực đường ống đưa về,cứ sau 6h thì lại đổi bơm một lần(hệ thống của tôi là bơm nước làm mát nên không được phép dừng bơm).làm thế nào để động cơ luôn chạy với tần số lớn nhất(50HZ)khi: 0<áp lực<=giá trị đặt và giảm tốc độ khi áp lực> giá trị đặt,dừng lại khi tất cả các phao cơ đều khóa.biết rằng giá trị đặt của áp lực là 0.5pa,dải tín hiệu dòng của cảm biến là 4mmA_20mmA tương ứng với 2 trạng thái là áp lực lớn nhất và không có áp lực.
yêu cầu đặt ra:động cơ chạy phải mịn,không bị gầm rú.
bác nào biết cách hoặc đã từng làm thì giúp tôi với,vụ này tôi đau đầu quá.
|
Chào bạn
Bạn có biết vì sao không ai trả lời bạn không, vì câu hỏi của bạn mang giáng dấp của một dự án, không ai bỏ sức ra để làm không công cho một dự án bạn phải hiểu điều đó. Vấn đề của bạn chẳng có gì là khó khăn với các nhà tích hợp hệ thống của việt nam cả, tôi biết năng lực của họ làm việc này thì quá đơn giản nhưng lưu ý bạn một điều là người ta muốn giúp bạn khi bạn thực sự gặp một vấn đề khó khăn chư không muốn chỉ cho bạn cách cầm câu, mắc mồi, câu các thế nào.
Giải quyết vấn đề của bạn rất đơn giản, tôi gợi ý bạn một số vấn đề này nhé:
1. Bạn có PLC, biến tần, vậy thì thêm ngõ AI để đưa tín hiệu từ Pressure transmitter về PLC. Trong PLC viết một chương trình tính toán thời gian để đổi động cơ. Cái này thì quá đơn giản vì viết chương trình khá dễ vì bạn đã có sẵn PLC.
2. Vì bạn không cho dừng bơm nên sẽ là một trở ngại khi có hai bơm nhưng lại chỉ có một biến tần. Bạn nên đổi phương án là lắp hai biến tần thì dễ dàng hơn, còn không thì buộc phải dừng biến tần nhưng thời gian chuyền đổi sẽ là nhỏ nhất, không làm ảnh hưởng đến chất lượng lưu lượng nước giải nhiệt của bạn nhiều khi chuyển đổi bơm. Đó là khi đến thời gian đổi bơn thì cho bơm đang chạy chạy hết công suất, khi áp suât đạt đến mức cao nào đó thì bạn sẽ cho ramdown nhanh và khởi động đổi sang bơm còn lại. Tất nhiên sẽ có khoảng dừng bơm nhưng sẽ không đáng kể.
3. Với biến tần thì hiện tượng gầm rú hay sốc áp lực sẽ được hạn chế tối đa khi bạn có đặc tính ram-up phù hợp, vì vậy bạn phải turning trạng thái này và với ứng dụng của bạn cũng như dữ liệu bạn đưa ra thì chỉ là tương đối thôi.
4. Với ứng dụng này mà sử dụng hai biến tần là hay nhất.