Xem bài viết đơn
  #10 (permalink)  
Cũ 18-02-09, 10:35 AM
DOREAMON DOREAMON đã thoát
Moderator
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 73
Thanks: 4
Thanked 17 Times in 11 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi nguyenledung
Cám ơn bạn kazelam! bạn nói gần đúng rồi đấy! Thôi thì cũng xin nói về nguyên nhân của hiện tượng này. Đầu tiên khi bạn mở hệ thống tụ bù, bộ điều khiển sẽ lần lượt đóng tất cả các bước tụ để kiểm tra xem có sự thay đổi về cos fi là bao nhiêu. Sau đó, bộ điều khiển sẽ vận hành theo tính toán và đo đạc đó. Tuy nhiên nếu các bước đo đạc đầu tiên này bạn không mở MCCB ngắt tụ để tụ nằm ngoài hệ thống thì hiện tường gì sẽ xảy ra. Rõ ràng là bộ điều khiển đánh giá sai giá trị nên có xu hướng đóng thêm tụ. Điều đó dẫn đến sự bù quá vô tôi vạ. Ý của bạn kazelam gần như là một phần điều tôi muốn nói ở trong bài này. Nếu bạn vận hành sai thì điều lạ nhất sẽ xảy ra. Đây chính là sự cố tụ bù mà tôi đã g8ạp ở một công trình khá lớn mà tôi tham gia. Nó cũng là kinh nghiệm quý mà tôi muốn chia sẽ với các bạn. Cám ơn các bạn đã tham gia!
Hihhi.. Lại gặp bạn Dũng ở topic này.

Mình cũng có gặp trường hợp lạ nhưng không phải như Dũng đề cập.

Trường hợp 1:
- Có phi setup 0.95.
- Tải đang dùng khoảng 20% CT.
- Tụ đóng hết 12 cấp nhưng vẫn báo thiếu.

Trường hợp 2:
- Có phi setup 0.95.
- Tải đang dùng khoảng 80% CT.
- Tụ không đóng cấp nào hết nhưng vẫn báo thừa.

Tại sao?

Topic này hay đấy. Anh em thảo luận với nhau qua những bài thế này thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
Trả Lời Với Trích Dẫn