Để đồng tốc 2 tuyến có nhiều phương án khác nhau. Nếu không muốn dùng các Ratio Controller(có thể thực hiện trên PLC,DCS,PC Based Controller...) mà đơn giản dùng 2 biến tấn thì bạn có thể "config" 1 AO cua Biến tấn chính là đại lượng tỷ lệ với tốc độ của động cơ chính. Sau đó dùng tín hiệu này làm đấu vào setpoint tốc độ cho biến tấn sau. Nếu tỷ lệ K của Ratio Controller <>1 bạn có thể config thêm chút xíu ở AO của biến tần chính hoặc AI của biến tần phụ thuộc. Đối với biến tần chính, nếu có phản hồi tốc độ là tốt nhất, nếu không dùng chế độ sensorless cũng được, tự biến tần tính toán nội suy ra tốc độ thật của động cơ. Phương án dùng Feedback của lớp trước làm lượng đặt cho lớp sau được ứng dụng rất rộng rãi cho đến ngày nay. Phương án này đã được chúng tôi ứng dụng thực tế rỗng rãi và rất thành công.
Chúc thành công.
|